Proszę bardzo "Przyspieszony kurs o urządzeniach stacyjnych"
1. Policz jaka jest energia przesyłana w momencie zwarcia 40kA w systemie 400kV. Tego typu wyłącznik (Air Blast Circuit Breaker) zapewnia 2 x 5 przerw izolacyjnych, to jakbyś miał 10 wyłączników w szeregu na niższe napięcie. Taki wyłącznik musi zapewnić wyłączenie w przypadku zwarcia w 40ms (dwa okresy 50Hz). Obecnie są wyłączniki 400kV z jednym mechanizmem rozłączającym, ale one mają zupełnie inna konstrukcję oraz wykorzystują do gaszenia łuku gaz SF
6 lub nowe gazy ekologiczne. Tak na marginesie, aby rozłączyć 400kV prądu stałego, potrzebujesz wyłącznika o wielkości połowy średniej czteropiętrowej kamienicy i jest on zbudowany z tyrystorów lub tranzystorów IGBT oraz wyłącznika mechanicznego. Jego czas wyłączenia liczy się w pojedynczych milisekundach. Przy prądzie stałym nie występuje zjawisko samogaszenia łuku.
2. Przekładniki prądowe są dla zespołów zabezpieczeń (EAZ) i systemów sterowania, tzw. obwody wtórne. Pięć rdzeni o różnych klasach dokładności od P-X po klasę 1 przy obciążeniu indukcyjnym 30VA. Dlaczego 5, ponieważ niektóre systemy wtórne wymagają dedykowanego uzwojenia i nie mogą być dzielone z innymi układami, np. zabezpieczenia podstawowe linii lub zabezpieczenie szyn stacji. Typowy zestaw zabezpieczeń w polu liniowym dla WN (wysokich napięć) zawiera: zdublowane zabezpieczenie podstawowe i zabezpieczenie rezerwowe linii, rezerwę wyłącznikową, zabezpieczenie szyn stacji, systemy pomiarowe, systemy sterowania i telemetrii.
3. Odłącznik jest jedynym urządzeniem zapewniającym przerwę izolacyjną w przypadku odstawienia linii od pracy lub dla prac serwisowo-remontowych. Przy wyłącznikach ze zdjęcia pełni on jeszcze jedną funkcję. Wyłączniki ABCB, aby pozostać w stanie otwartym, wymagają wysokiego ciśnienia w systemie pneumatyki. Po otwarciu wyłącznika, sekwencyjnie otwierany jest odłącznik, aby zapewnić bezpieczeństwo i przerwę izolacyjną w przypadku awarii napędu wyłącznika lub jego innego niechcianego zamknięcia. Odłącznik nie jest demontowany, a ten ze zdjęcia otwiera się przez obrót ramienia na środkowym izolatorze, tym pod nr 3.
5. Izolatorów jest masa, wszystko wspiera się na izolatorach zapewniających bezpieczną odległość od ziemi oraz stanowią one konstrukcje wsporcze.
6. Tak, 110Vac jest wymagane dla systemów zabezpieczeń i sterowania.
Nie pokazałem słupa linii napowietrznej, bo on stoi poza terenem stacji. Nad izolatorem nr 5 są takie cztery "druciki" w wiązce, każdy o przekroju chyba 240mm2 idące na słup. Taka jedna wiązka jest dla każdej fazy a ich temperatura pracy wynosi ok 90stC dla prądu znamionowego (4000A). Dla tej konkretnej linii musiałbym sprawdzić jaka jest konfiguracja i typ przewodów linii napowietrznej. Z punktu widzenia EAZ ważniejsze są parametry zastępcze tej linii, czyli jej długość, impedancja zastępcza (w tym pojemności), czy nie ma w niej sekcji z kablem, a nie sama budowa linii napowietrznej.