Wylacznik roznicowo-pradowy zapewne masz na prady sinusoidalne (bo jest najtanszy - klasa AC), a przy domu naszpikowanym elektronika i zasilaczami impulsowymi powinien byc na prady tetniace (ze skladowa stala powyzej 6mA - klasa B).
Do tego dochodzi pytanie ile gniazdek oraz ile zasilaczy impulsowych jest na tym obwodzie. Typowy zasilacz od PCta moze miec prady uplywu rzedu 4mA. RCD dla gniazdek jest 30mA z progiem zadzialania od polowy tej wartosci (15mA). Przy TV, ladowarkach do urzadzen mobilnych oraz jednym PC latwo przekroczyc te wartosc. Czesto bywa, ze jedno RCD jest na cala instalacje elektryczna, co tez jest powaznym bledem w instalacji elektrycznej.
Pomijam RCD z lat 90-tych zeszlego stulecia, Legrand oraz pare innych firm sprzedawalo RCB o dzialaniu posrednim (uklad wzmacnacza operacyjnego siedzial w nim), one robily co chcialy. Od nastu lat jedyne dopuszczone sa do obrotu jedynie RCD o dzialaniu bezposrednim. Pomijam RCD niewiadomego pochodzenia oraz najtansze wyroby XYZ z supermarketow budowlanych.